    8.4.4 数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构必须进行等电位联结并接地。13.2.1 数据中心的耐火等级不应低于二级。13.2.4 当数据中心与其他功能用房在同一个建筑内时,数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板隔开,隔墙上开门应采用甲级防火门。 ...
  • 2026-3-14
    3.0.1 洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定: 1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表3.0.1确定。表3.0.1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级 表3.0.1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级.webp (12.35 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2026-1-26 11:03 上传 注:按不同的测量方法,各等级 ...
  • 2026-3-14
    4.1.3 新建传染病医院选址,以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时,医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于或等于20m绿化隔离卫生间距。5.2.4 门诊部应按肠道、肝炎、呼吸道门诊等不同传染病种分设不同门诊区域,并应分科设置候诊室、诊室。5.3.2 急诊部入口处应设置筛查区(间),并应在急诊部入口毗邻处设置隔离观 ...
  • 2026-3-14
    4.2.4 诊室设置应符合下列要求: 2 诊室应设置医生应急撤离门或医生工作走廊;4.7.8 隔离室的设置应符合下列要求: 1 隔离室墙面、地面及顶棚均应采用软质材料装修。所有材料及构造做法应坚固。2 隔离室内应设置视频监控系统。3 除视频监控摄像探头外,室内不应出现管线、吊架等任何突出物。4 隔离室门应设置观察窗,室内一 ...
  • 2026-3-14
    6.2.5 下列场所的用水点应采用非手动开关,并应采取防止污水外溅的措施: 1 公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器;2 护士站、治疗室、中心(消毒)供应室、监护病房等房间的洗手盆: 3 产房、手术刷手池、无菌室、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆;4 诊室、检验科等房间的洗手盆;5 有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具 ...
  • 2026-3-14
    5.1.1 住宅应按套型设计,每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本功能空间。5.3.3 厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机、热水器等设施或为其预留位置。5.4.4 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.1 ...
  • 2026-3-14
    3.0.6 设计最小新风量应符合下列规定: 1 公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合表3.0.6-1规定。表3.0.6-1公共建筑主要房间每人所需最小新风量[m³/(h•人)] 表3.0.6-1公共建筑主要房间每人所需最小新风量.webp (3.38 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2026-1-26 10:48 上传 5.2.1 集中供暖系统的施工图设计, ...
  • 2026-3-14
    4.3.1 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外,建筑物及其附属的下列设施不应突出道路红线或用地红线建造: 1 地下设施,应包括支护桩、地下连续墙、地下室底板及其基础、化粪池、各类水池、处理池、沉淀池等构筑物及其他附属设施等; 2 地上设施,应包括门廊、连廊、阳台、室 ...
  • 2026-3-14
    3.2.1 用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响程度确定,并符合下列要求。1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷: 1)中断供电将造成人身伤害;2)中断供电将造成重大损失或重大影响;3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,或造成人员密集的公共场所秩序严重混乱。特别重要场所不允许中断供电 ...
  • 2026-3-14
    1.0.5 干粉灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾: 1 硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质与强氧化剂。2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属及其氢化物。3.1.2 采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定: 1 喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的15%,且开口不应设在底面。3.1 ...
  • 2026-3-14
    3.2.4 对属于下列情况之一的管材及配件,应由监理工程师抽样,并由具备相应资质的检测机构进行检测复验,其复验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。1 设计上有复验要求的。2 对质量有疑义的。检查数量:按设计要求数量或送检需要量 。检查方法:检查复验报告 。3.3.1 泡沫液进场时应由建设单位、监理工程师和供货方 ...
  • 2026-3-14
    3.0.1 系统选用的灭火剂应和保护对象相适应,并应符合下列规定: 1 泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾场所;2 干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所;3 水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所;4 水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾。 4 ...
  • 2026-3-14
    2.0.4 进入施工现场的装修材料应完好,并应核查其燃烧性或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时,应按本规范附录B的要求填写进场验收记录。2.0.5 装修材料进入施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相 ...
  • 2026-3-14
    2.2.1 灭火器的进场检查应符合下列要求: 1 灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;2 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;3 灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;4 灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;5 灭火器的保险装置应完好;6 灭火器压力指示器的指针应在绿区范围 ...
  • 2026-3-14
    3.3.10 系统管道应采用冷拔法制造的奥氏体不锈钢钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管道。管道的材质和性能应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976和《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771的有关规定。 系统最大工作压力不小于3.50MPa时,应采用符合现行国家标准《不绣钢和耐热钢 牌号及化学成 ...
  • 2026-3-14
    4.2.1 泡沫液进场应由监理工程师组织,现场取样留存。检查数量:按全项检测需要量。检查方法:观察检查和检查市场准入制度要求的有效证明文件及产品出厂合格证。4.2.6 对属于下列情况之一的管材和管件,应由监理工程师抽样,并由具备相应资质的检测单位进行检测复验,其复验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。1 设 ...
  • 2026-3-14
    3.0.8 气体灭火系统工程施工质量不符合要求时,应按下列规定处理: 3 经返工或更换系统组件、成套装置的工程,仍不符合要求时,严禁验收。4.2.1 管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告。4.2.4 对属于下列情况之一的灭火剂、管材 ...
  • 2026-3-14
    3.1.4 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。3.1.5 组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。3.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。3.1.16 单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m ...
  • 2026-3-14
    5.0.6 系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定: 1 A类项目不合格数量为0、B类项目不合格数量小于或等于2、B类项目不合格数量与C类项目不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%的,系统检测、验收结果应为合格;2 不符合本条第1款合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。 [hr] 内容来源于网络,仅供学习交流, ...
  • 2026-3-14
    3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。3.1.7 高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避 ...