不符合玻璃幕墙安装规定的是:[2013-51]
A玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求
B玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接
C所有幕墙玻璃不得进行边缘处理
D明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触
正确答案:C
解析:
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—2003)。3-4.-4幕墙玻璃应进行机械磨边处理,磨轮的目数 ...
-
建筑装饰装修工程为加强对室内环境的管
理,规定进行控制的物质有:[2011-55 ]
A甲醛、酒精、氡、苯
B甲醛、氡、氨、苯
c甲醛、酒精、氨、苯
D甲醛、汽油、氡、苯
正确答案:B
解析:
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010)规定要对氡、甲醛、氨、苯及挥发性有机化合物进行控制,建筑装饰装修工程均应符合该规 ...
-
下列有关安全和功能检测项目中,不属于幕墙子分部工程的是:[2008-54]
A玻璃幕墙的防雷装置
B硅酮结构胶的相容性试验
C幕墙后置埋件的现场拉拔强度
D幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面变形性能
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。15·0·6子分部工程的质量验收应按《建 ...
-
关于壁纸、墙布,下列哪项性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定: [2008-56 ]
A燃烧性
B防水性
C防霉性
D抗拉性
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)13·2·1壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
[hr]
内容来源于网络 ...
-
以下哪项是造成抹灰基层上的裱糊工程质量不合格的关键因素?[2011-53]
A表面平整程度
B基层颜色是否一致
c
D基层腻子有无起皮裂缝
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
13-1-4基层质量直接影响裱糊质量,如腻子有粉化、起皮,或基层含水率过高,将会导致壁纸、墙布起泡、空鼓;如不封闭基层 ...
-
裱糊工程施工时,基层含水率过大将导致壁纸:[2007-56 ]
A表面变色
B接缝开裂
C表面发花
D表面起鼓
正确答案: D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
13-1-4基层质量直接影响裱糊质量,如腻子有粉化、起皮,或基层含水率过高,将会导致壁纸、墙布起泡、空鼓;如不封闭基层,则基层泛碱会导致壁纸、墙布 ...
-
裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落,下述哪项原因分析是不正确的?[2006-44]
A基层未刷防潮层
B旧墙面疏松的l旧装修层未清除
C基层含水率过大
D腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
13-1-4基层质量直接影响裱糊质量,如腻子有粉化、起皮,或基层 ...
-
在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程,刮腻子前应涂刷:[2005-56]
A抗碱性封闭底漆
B界面剂
C建筑胶水
D浅色涂料
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。13-1-4裱糊工程应对基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包内衬材料进行隐蔽工程验收。裱糊前,基层处理应达到下列规定:1新建筑物 ...
-
关于裱糊工程施工的说法,错误的是:[2013-55 ]
A壁纸的接缝允许在墙的阴角处
B基层应保持干燥
C旧墙面的裱糊前应清除疏松的旧装饰层,并涂刷界面剂
D新建筑物混凝土基层应涂刷抗碱封闭底漆
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。13-1-4裱糊工程应对基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包内衬材 ...
-
在涂饰工程中,不属于溶剂型涂料的是:[2013-54]
A合成树脂乳液涂料
B丙烯酸酯涂料
C聚氨酯丙烯酸涂料
D有机硅丙烯酸涂料
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。12-1-1本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰等分项工程的质量验收。
水性涂料包括乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂 ...
-
在木材基层上涂刷涂料时,木材基层含水率的最大值为:[2005-51 ]
A8%
B9%
12%
D14%
正确答案:C
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB
50210——2018)。
12-1-5涂饰工程的基层处理应符合下列规定:1亲新建筑物的混凝十或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂斗应涂刷抗碱封[闭底漆;2既有建筑墙面在用腻子找平或直接涂饰涂 ...
-
在混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,基层含水率最大不得大于:[2009-56 ]
A5%
B8%
C10%
D12%
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
12-1·5涂饰工程的基层处理应符合下列规定:1新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆;2既有建筑墙面在用腻子找平或直 ...
-
l日墙工程裱糊前,首先要清除疏松的旧装修层,同时还应采取下列哪项措施?
[200455]
A涂刷界面剂
B涂刷抗碱封闭底漆
C涂刷封闭底胶
D涂刷耐酸封闭底漆
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
12-1·5涂饰工程的基层处理应符合下列规定:1新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂 ...
-
新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前,应涂刷哪种封闭底漆?[2006-42 ]
A抗碱
B抗酸
C防盐
D防油
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
12-1-5涂饰工程的基层处理应符合下列规定:1新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆;2既有建筑墙面在用腻子找平 ...
-
在混凝土或水泥类抹灰基层涂饰涂料前,基层应做的处理项目是:[2011-52]
A涂刷界面剂
B涂刷耐水腻子
C涂刷抗酸封闭底漆
D涂刷抗碱封闭底漆
正确答案: D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
12-1·5涂饰工程的基层处理应符合下列规定:1新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷 ...
-
关于涂饰工程,正确的是:[2010-52 ]
A水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在0-35℃之间
B涂饰工程应在涂层完毕后及时进行质量验收
C厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子
D涂刷乳液型涂料时,基层含水率应大于12%
正确答案:C
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
12-1·5涂饰工程的基层处理应符合下列规定 ...
-
关于涂饰工程施工的说法,正确的是:[2013-53]
Al日墙面在涂饰前应涂刷抗碱界面处理剂
B厨房墙面涂饰必须采用耐水腻子
c室内水性涂料涂饰施工的环境温度应为0-35℃
D用厚涂料的高级涂饰质量标准允许有少量轻微的泛碱、咬色
正确答案:B
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。
12-1·5涂饰工程的基层处理 ...
-
下列哪项属于石材幕墙的主控项目?
[2005-50 ]
A石材幕墙工程所用材料质量
B石材幕墙表面应平整
C石材幕墙上的滴水线应顺直
D结构密封胶缝深浅─致
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。11-4-1石材幕墙工程主控项目应包括下列项目;1石材幕墙工程所用材料质量;2石材幕墙的造型、立面分格、颜 ...
-
下列属于石材幕墙质量验收主控项目的是[2010-51]
A幕墙的垂直度
B幕墙表面的平整度
C板材上沿的水平度
D石材幕墙防水效果(有防水要求的)
正确答案: D
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB
50210——2018)。11-4-1石材幕墙工程王控项目应包括下列项目;1石材幕墙工程所用材料
质量;2石材幕墙的造型、立面分格、颜色 ...
-
隐框及半隐框幕墙的结构黏结材料必须采用:[2010-54]
A中性硅酮结构密封胶
B硅酮耐候密封胶
C弹性硅酮结构密封胶
D低发泡结构密封胶
正确答案:A
解析:
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210—2018)。11-1-8玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时,其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封肢》GB 16776的规定;硅酮结构 ...