屋面工程中,下述板状材料保温层施工做
法哪项是错误的是:[2007-36 ]
A基层平整、干净、干燥
B保温层应紧靠在需保温的基层表面上
C板状材料粘贴牢固
D板状材料分层铺设时,上下层接缝应对齐
正确答案D
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)。
5·3·55板状材料保温层施工应符合下列规定;2相邻板块应错缝拼接, ...
-
按规范规定,下述何种气象条件时仍可以
进行某些种类的防水层施工?[2012-39]
A雨天
B雪天
C风级达五级及以上
D气温-10一-5℃
正确答案D
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB50345—2012)。
5·1-6屋面工程施工必须符合下列安全规定:①严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;②屋面周边和预留孔洞部位,必须按临边、洞口防 ...
-
对防水等级为Ⅱ级及坡度不小于20%的平瓦屋面,下列哪项表述不正确?[2008-42]
A瓦伸入天沟、檐沟的长度为50一70mm
B坡度大于10%的屋面,应采取固定加强措施
C天沟、檐沟防水层伸入瓦内宽度不小于150mm
D脊瓦在两坡面瓦的搭盖宽度均不小于40mm
正确答案:B
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)。
4-8-4在大风及地 ...
-
屋面工程防水等级为Ⅱ级时,若选用合成高分子防水卷材,规范规定其最小厚度不应小于下列哪一数值?[2003-39]
A0.8mm
B1.0mm
C1.2mm
D1.5mm
正确答案D
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)。4-·5·5每道卷材防水层最小厚度应符合表10-3的规定。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
...
-
关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法,错误的是:[2013-43 ]
A应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层
B在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺
C防水层需从沟底做起至外檐的顶部
D天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽,用密封材料填严密
正确答案D
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB50345—20 ...
-
屋面工程采用沥青砂浆找平层的分格缝,其纵横缝的最大间距不大于下列哪个数值?[2004-38 ]
A4m
B 5m
c 6m
D8m
正确答案:C
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB50345—2012)。4-3-2卷材、涂膜的基层宜设找平层。找平层厚度和技术要求应符合表10-2的规定。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
...
-
屋面工程采用水泥砂浆找平层所设分格缝,其纵横缝的最大间距不大于下列哪一数值?[2006-60,2003-38 ]
A4m
B 5m
C6m
D8m
正确答案:C
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB50345—2012)。4-3-2卷材、涂膜的基层宜设找平层。找平层厚度和技术要求应符合表10-2的规定。
[hr]
内容来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。
...
-
关于屋面细石混凝土找平层的说法,错误的是:[2013-42]
A必须使用火山灰质水泥
B厚度为30一35mm
C分隔缝间距不宜大于6m
D内部不必配置双向钢筋网片
正确答案:A
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB50345—2012)。4·3·2卷材、涂膜的基层宜设找平层。找平层厚度和技术要求应符合表10-2的规定。
[hr]
内容来源于网络,仅供学 ...
-
屋面防水工程施工中,下列哪项表述是正确的?[2008-37 ]
AI级屋面防水等级的防水要求为2道防水设防
BⅡ级屋面防水等级的设防要求为2道防水设防
c空铺法是指铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内黏结,其余部分仅点状黏结的施工方法
D屋面防水层严禁在四级风及其以上施工
正确答案:A
解析:
参见《屋面工程技术规范》(G ...
-
重要建筑和高层建筑,屋面防水等级为哪—级?[2004-37 ]
Al
B1
CⅢ
DIV
正确答案:A
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)。3-0·5屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符 ...
-
关于ll级屋面防水等级的设防要求,错误的是:[2010-37]
A防水层合理使用年限规范未做要求
B采用一道防水设防
C防水材料可选用高聚合物改性沥青
D防水材料可选用细石混凝土
正确答案D
解析:
参见《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)。
3-0·5屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按 ...
-
采用焊条作业链接钢筋接头的方法称为:[2013-35]
A闪光对焊
B电渣压力焊
C电弧焊
D套筒挤压连接
正确答案:C
解析:
闪光对焊是将两根钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两根钢筋接触点产生的电阻热,使接触点金属熔化,产生强烈飞溅,形成闪光,伴有刺激性气味,释放微量分子,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法;电渣压力 ...
-
混凝土工程中,下列构件施工时不需要采
用底部模板的是:[2013-34]
A雨篷
B升板结构的楼板
C框架梁
D钢混结构叠合楼板
正确答案D
解析:
叠合楼板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。楼板分两层来施工。下面一层预制后。安装要设计位置后,要其上再浇一层。两层共同受力。
这样的楼板叫叠合楼板,同理, ...
-
模板是混凝土构件成形的模壳与支架,高
层建筑核心筒模板应优先选用:[2013-33]
A大模板
B滑升模板
C组合模板
D爬升模板
正确答案D
解析:
大模板是采用专业设计和工业化加工制作而成的一种工具式模板,一般与支架连为一体。由于它自重大,施工时需配以相应的吊装和运输机械,用于现场浇筑混凝土墙体。
它具有安装和拆除简便 ...
-
关于混凝土分项工程,下列错误的表述
是:[2008-36 ]
A当混凝土强度低于C60时,对边长度为l00mm的立方体试件取0.95
B当混凝土强度低于C60时,对边长度为150mm的立方体试件取1.00
c当混凝土强度低于C60时,对边长度为200mm的立方体试件取1.05
D当混凝土强度低于C60时,对边长度为250mm的立方体试件取1.10
正确答案D
解析:
参 ...
-
混凝土试件强度的尺寸换算系数为1.00
时,混凝土试件的尺寸是:[2011-34]
A50mmX 50mmX 50mm
BIOOmmX lOOmmX 100mm
C150mmX 150mm X 150mm
D200mmx 200mmx 200mm
正确答案:C
解析:
参见《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107—2010)。
7.1.2当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度乘以尺寸折算系数,折算成边长为150mm的标 ...
-
关于大体积混凝土施工的说法,错误的
是:[2013-38 ]
A混凝土中可掺入适量的粉煤灰
B尽量选用水化热低的水泥
可在混凝土内部埋设冷却水管
D混凝土内外温差宜超过30°C,以利散热
正确答案D
解析:
参见《大体积混凝土施工规范》(GB 50496—2009)。
3-O-4温控指标宜符合下列规定:①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜 ...
-
某混凝土预制构件,设计要求的最大裂缝
宽度限值为0.20mm,则该构件检验的最大裂缝宽度允许值(mm)为:[2006-32 ]
A0.15
B0.20
C0.25
D0.30
正确答案:A
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。
B-1-5预制构件的裂缝宽度检验应满足下式的要求:式中在检验用荷载标准组合值或荷载准永久组合值作用下, ...
-
对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行
结构现场检验。结构现场检验应在下列哪方面见证下进行?[2005-35 ]
A结构工程师(设计单位)
B项目工程师(施工单位)
C监理工程师
D质量监督站相关人员
正确答案:C
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)。
10-1-1条文说明:结构性能检验应由监理工程师组织并见 ...
-
不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行
结构性能检验时,其中哪个内容无需进行检验?[2004-36 ]
A承载力
B挠度
抗裂检验
D裂缝宽度检验
正确答案D
解析:
参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204——2015)。
9·2·2专业企业生产的预制构件进场时,预制构件结构性能检验应符合下列规定:1梁板类简支受弯预制构件进 ...