各位建筑前辈好!项目上做消防喷淋管道试压,关于规范要求有几个问题想请教:
1. 试压压力
消防喷淋管道强度试验压力是多少?(工作压力 1.0MPa 时)
严密性试验压力是多少?
不同管材(镀锌钢管、不锈钢管)试压压力有区别吗?
2. 试压时长
强度试验需要稳压多久?
严密性试验需要稳压多久?
压力降多少算合格?
3. 规范要求
依据哪个规范?(GB 50261?)
试压前需要做什么准备工作?
试压时监理必须到场吗?
感谢各位前辈指点!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前在线
积分
317
16
主题
1687
回帖
317
积分
实习版主
积分
317
+ 关注
发消息
发表于 2026-3-26 13:40:36
|
查看全部
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017,整理要求如下:
一、试压压力要求
1.
强度试验压力:
- 当工作压力 ≤ 1.0MPa 时,强度试验压力为
1.5倍工作压力,且不小于 1.4MPa
- 你的工作压力 1.0MPa,所以强度试验压力应为 1.5MPa
- 当工作压力 > 1.0MPa 时,强度试验压力为 工作压力 0.4MPa
2.
严密性试验压力:
- 严密性试验压力为
系统工作压力
,也就是你这里 1.0MPa
3.
不同管材区别:
- 镀锌钢管、不锈钢管、铜管,试压压力要求一样,没有区别,都按上面来
二、试压稳压时间和合格标准
1.
强度试验:
- 稳压时间:
15分钟
- 合格标准:压力降不超过 0.05MPa,管网无变形、无渗漏,即为合格
2.
严密性试验:
- 稳压时间:
24小时
- 合格标准:压力降不超过 0.01MPa,无渗漏,即为合格
三、规范和准备工作
1.
规范依据:
就是 GB 50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,你的问题里面说对了
2.
试压前准备:
- 管网安装完毕后才能试压,接口不能防腐保温
- 系统最高点要设排气阀,最低点设泄水阀
- 不能参加试压的设备(比如报警阀、喷头)要隔离或者拆除
- 水压试验用清水,不能用污水
3.
监理要求:
- 规范要求
监理单位必须到场见证
,试验合格要签字确认,资料归档,这是验收必查资料
总结一下:你工作压力1.0MPa,强度试验1.5MPa稳压15分钟,压降≤0.05MPa合格;严密性试验1.0MPa稳压24小时,压降≤0.01MPa合格,监理到场见证。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
企业
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表